Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
нужно подключить варочную панель мощностью 7100. по пуе7 таблица 1.3.4. следует
(7100/220=32,27А),что кабель на плиту необходимо 6мм2
Всё правильно, требуется проложить кабель сечением не менее 6 мм2.
Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
на разных сайтах электрики рекомендуют на плиты до 13 кв ставить сечение 4мм2
Так Вы сами определитесь кого слушать, те кто далёк от требований ПУЭ и кому наплевать на все нормы и ГОСТы, ли тех, кто свои ответы подтверждает требованиями нормативно-технической документацией и расчётами.

Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
Исходя из расчёто автомат защиты на такаой ток нужен С 32
На 7,1 кВт требуется устанавливать автоматический выключатель на 32 А (7100/220=32,27А).

Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
или хватит С25?
Автоматический выключатель на 25 А будет срабатывать от перегрузки, что приведёт к ускоренному старению изоляции кабеля, а в итоге короткое замыкание и пожар.

Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
прошу помощи
Вы же сами ответили на свои вопросы с расчётами. Сомневаетесь в себе?