Тема: Какой номинал автоматического выключателя нужен?

  1. #11
    Евгений61
    Гость
    ГОСТ Р 53769-2010 у этого госта область применения на кабеля силовые напряжением 0,66,1 и 3 кв 50 гц,а в моём варианте 0,22!!! разве это можно объединять??

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ответить не могу так как не понял ход ваших мыслей.и своих не имею)))нужно с ГОСТОМ ознакомиться
    А ход мысли таков, что изоляция кабеля будет плавится, а автомат не отключится. Арифметика проста.

    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    знаю одно я бы точно не заглушил))
    Вот и я о том же. Купить себе плиту и урезать ей возможности в два раза :-) Тогда зачем такую покупали, сдайте обратно и купите более экономичную.

  3. #13
    Евгений61
    Гость
    Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.

  4. #14
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.
    это был ответ про вводной

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 53769-2010 у этого госта область применения на кабеля силовые напряжением 0,66,1 и 3 кв 50 гц,а в моём варианте 0,22!!! разве это можно объединять??
    Ваши кабеля изготавливают по этому ГОСТу.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.
    Правильно!

    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    это был ответ про вводной
    Я понял.

  7. #17
    Евгений61
    Гость
    ааааа. ясно. огромное спасибо.всё очень понятно.

  8. #18
    Евгений61
    Гость
    А можно я ёщё один задам тут же?

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    А можно я ёщё один задам тут же?
    Конечно можно, тему же Вы открыли.

  10. #20
    Евгений61
    Гость
    значит смысл таков:напряжение у них прыгает просто ужас. они от этого УМЗ отключили,а ведь плита дорогая и жалко другую технику. решили они поставить стабилизатор напряжения на 15 квт.вводной автомат яу нах на 32А. С момента стройки остался. Я их отправил в энерго сбыт и получать ТУ на подключение 15 квт как на жилой дом.делаем расчёт 15000х0,7(коф.одновремённости)= 10500,10500/220=47,7АСкорее всего им установят 50А АВ или 40А.Смотрим в пуэ таблица 1.3.4 и вижу в первом столбике(открыто)50А=6мм2.зна чит после вводного автомата до счетчика монтируем 6мм2
    правильно?