Как-то так:
вл.jpg
Таким образом запитано 4 дома. С главной улицы с одной из ЖБ опор с 4-х проводной ВЛ 380/220 сделано ответвление ВЛИ на 4-5 пролетах по деревянным опорам до этих 4 домов, где уже ВЛ, как на изображении.
Как-то так:
вл.jpg
Таким образом запитано 4 дома. С главной улицы с одной из ЖБ опор с 4-х проводной ВЛ 380/220 сделано ответвление ВЛИ на 4-5 пролетах по деревянным опорам до этих 4 домов, где уже ВЛ, как на изображении.
Высота стойки 2,5 м? Ваш дом один из этих четырёх? Какое расстояние от вашего дома до опоры ВЛ?
Прокладка ВЛ проводами без изоляции над крышами зданий и сооружений запрещена .
2.4.57 Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
Высота стойки конечно же не соответствует 2.5м. "Гусак", стойка прям на коньке. Дом один из четырех по улице. До ближайшей опоры около 60м на перпендикулярной улице с которой идет ВЛИ вот отсюда:
ппц1.jpgппц.jpg
Как видно: от опоры ВЛИ кинута на опору на коньке дома и оттуда на остальные дома.
"Та самая ВЛ", что на фото, так и идет над всеми домами к нашему дому.
P.S. Как видно на фотках - всё электроснабжение еще исключительно прошлого века, частный сектор города. Фотки взял с Яндекс панорам.
Последний раз редактировалось Cybermind; 19.07.2013 в 02:11.
Это грубейшее нарушение со стороны энергоснабжающей компании. Вы можете их обязать переделать ВЛ, чтобы она не проходила над крышами домов и не угрожала жизни людей.
В данном случае это отступление неприменимо. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
А Какое может быть исключение для ЭСО? Они обязаны установить опоры у каждого участка, а не использовать чужую собственность в угоду своих желаний заработать на потребителе, ущемляя их в правах использовать свои земельные участки и постройки по своему усмотрению. Ведь под ВЛ запрещено строительство. А человек захотел надстроить себе этаж. Что же получается? Он не имеет право распоряжаться своей собственность только потому, что ЭСО наглым образом экономит на потребителях? Любой суд обяжет ЭСО реконструировать ВЛ.
Они обязаны установить опоры на границах участков, а с них уже делается ответвление к домам.
А всё потому, что Вы молчите и боитесь отстаивать свои права и указывать обнаглевшим энергоснабжающим компаниям на их прямые обязанности. А ведь потребитель исправно платит за электроэнергию. Следует заметить, что в тарифах заложена статья расходов на реконструкцию и эксплуатацию воздушной линии электропередач.