    Посоветуйте схему сборки щита

    Если на входном счетчике установлен 2х полюсной автомат С32 возможна ли после него установка Узо номиналом 25Ам. Имеется ввиду для защиты от удара током. Дом частный 120 кв.м. И буду Вам признателен, если посоветуете схему сборки щитка. Заземление отсутствует.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    установка Узо номиналом 25Ам
    Нельзя. Номинал УЗО должен быть выше номинала автомата.

    Судя по Вашему вопросу щитка нет или Вы решили модернизировать старый. Тогда начинать надо не с УЗО, а с самого начала. Определите сколько линий требуется - какое количество помещений в доме, какие потребители электричества и какой мощности будут подключаться. После этого можно рассчитать сечение проводников, номиналы автоматов, их тип и количество. Затем можно сделать однолинейную схему, по которой и соберёте щит.

    Ввод в дом должен быть выполнен проводом СИП.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заземление отсутствует.
    ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Вам требуется сделать систему TN-C-S. Для этого необходимо установить повторное заземление на вводе в дом и сделать разделение PEN проводника на проводники N и PE.

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ¨ основной (магистральный) защитный проводник;
    ¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    ПУЭ п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Внутреннюю проводку в жилых помещениях рекомендуется делать кабелем ВВГнг-LS.