Нельзя. Номинал УЗО должен быть выше номинала автомата.
Судя по Вашему вопросу щитка нет или Вы решили модернизировать старый. Тогда начинать надо не с УЗО, а с самого начала. Определите сколько линий требуется - какое количество помещений в доме, какие потребители электричества и какой мощности будут подключаться. После этого можно рассчитать сечение проводников, номиналы автоматов, их тип и количество. Затем можно сделать однолинейную схему, по которой и соберёте щит.
Ввод в дом должен быть выполнен проводом СИП.
ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Вам требуется сделать систему TN-C-S. Для этого необходимо установить повторное заземление на вводе в дом и сделать разделение PEN проводника на проводники N и PE.
п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
ПУЭ п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Внутреннюю проводку в жилых помещениях рекомендуется делать кабелем ВВГнг-LS.