baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как сделать уравнивание потенциалов в квартире?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как сделать уравнивание потенциалов в квартире?

    Не могу разобраться с уравниванием потенциалов для старющих домов…
    Ситуация следующая: замена электропроводку – есть этажный металлический щит со счетчиками… Тяну 3-х жильный кабель (фаза + ноль + от корпуса щита)… В квартире ставлю небольшой щиточек с УЗО… В Этажном Щите Заземления НЕТ и Никогда не было – третий проводник сажу на корпус щита, который в свою очередь имеет контакт с нулем))). Как в этом случае делать уравнивание, если в ванной комнате будет розетка для Бойлера и СМА? Тянуть с этажного щита (от корпуса щита) ж/з ПВ-3 1х6мм.кв. в КУП…., соединять все мет. части и дополнительно РЕ жилу розеток с шиной КУП? Как то страшновато….
    Из практики видел, как выгорала розетка бойлера (заземляющий контакт) в следствии протекания тока более 20А защитным контактом розетки (корпус этажного щита) и водяными мет. трубами…. При этом напряжение было около 7 Вольт…
    И еще.. Есть такие дома… где на коридоре вообще стоит деревянный щит с изоляторами для трех фаз… как быть в таком случае?
    Да, уже на последок – часто также встречается шина в ванной комнате (мет вана к ней прикручена через болт)…. Я так понимаю, что это и есть уравнивание потенциалов… При условии сохранения этой шины – следует ли делать уравнивание потенциалов? Необходимо ли эту шину присоединять к КУП?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В Этажном Щите Заземления НЕТ и Никогда не было – третий проводник сажу на корпус щита
    У Вас в доме система заземления TN-C, которую надо перевести на TN-C-S. Пока этого не сделаете, ни о каком заземлении не может быть и речи. ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    третий проводник сажу на корпус щита, который в свою очередь имеет контакт с нулем)
    А при обрыве PEN получаете на корпусах электрооборудования и металлических трубах опасный для жизни потенциал!
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как в этом случае делать уравнивание, если в ванной комнате будет розетка для Бойлера и СМА?
    В Вашем случае никак. Вы не имеете права устанавливать в ванной комнате бойлер и СМА.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Тянуть с этажного щита (от корпуса щита) ж/з ПВ-3 1х6мм.кв. в КУП…., соединять все мет. части и дополнительно РЕ жилу розеток с шиной КУП? Как то страшновато….
    Запрещено так делать. ПУЭ, 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Первым делом необходимо выполнить требования ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При условии сохранения этой шины – следует ли делать уравнивание потенциалов? Необходимо ли эту шину присоединять к КУП?
    Пока на вводе не выполните основную систему уравнивания потенциалов и не переведёте электроустановку здания с TN-C на TN-C-S ни о каком заземляющем проводнике и дополнительной системы уравнивания потенциалов не может быть речи.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения