У Вас в доме система заземления TN-C, которую надо перевести на TN-C-S. Пока этого не сделаете, ни о каком заземлении не может быть и речи. ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
А при обрыве PEN получаете на корпусах электрооборудования и металлических трубах опасный для жизни потенциал!
В Вашем случае никак. Вы не имеете права устанавливать в ванной комнате бойлер и СМА.
Запрещено так делать. ПУЭ, 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Первым делом необходимо выполнить требования ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Пока на вводе не выполните основную систему уравнивания потенциалов и не переведёте электроустановку здания с TN-C на TN-C-S ни о каком заземляющем проводнике и дополнительной системы уравнивания потенциалов не может быть речи.