Газопровод немагистральный, наверное, если он проложен вблизи от домов?
Если ВЛ имеет напряжение до 1 кВ, то
2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
...
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.
В таблице 2.5.39 (Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог ) для воздушных линий до 20 кВ указано:
расстояние по вертикали (в свету) от неотклоненных проводов ВЛ до любой части трубопроводов (насыпи), защитных устройств, трубопровода или канатной дороги в нормальном режиме - 3 м
по горизонтали для немагистральных нефтепровода и нефтепродуктопровода, газопровода с избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее, водопровода, канализации (напорной и самотечной), водостока, тепловой сети - не менее высоты опоры.
Надо разбираться. Либо это косяк газовой компании, которая не соблюла нормативы при прокладке газопровода, либо владелец ВЛ не следит за состоянием линии и допустил провисание проводов выше нормы. Соответственно, расходы понесёт виновный. Обратитесь в местный орган технадзора. Думаю, это придаст ускорение и сетевикам и газовикам.





Ответить с цитированием