baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Правильно ли выполнили электромонтаж освещения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Правильно ли выполнили электромонтаж освещения?

    Здравствуйте. Уважаемые Господа, прошу Вас помочь с решением 3-х вопросов связанных с освещением:
    1. Установлены галогенные светильники на деревянном реечном потолке, а на потолок положили их блоки питания (блоки имеют пластиковый корпус).
    2. Установили светодиодные ленты, без корпуса приклеена на ГКЛ в световой карниз (гипсокартон), а блоки питания положили на потолок, СВЕРХУ Ж/Б плита.
    3. Установили светодиодные ленты, без корпуса приклеена на ГКЛ в световой карниз (гипсокартон), а блоки питания положили на потолок, СВЕРХУ Деревянные перекрытия.
    У меня следующие опасения:
    1. Температура колбы лампы до 500 градусов, дерево загорается от 230, по моему так делать опасно, да и пластиковый блок питания лежащий на дереве не внушает доверия.
    2. Лента не имеет никакого корпуса, и до неё можно прикоснуться в процессе уборки, и опять блок питания спрятан за потолком.
    3. Тоже самое что и п.3, только сверху деревянные перекрытия кровли, это наверное очень небезопасно.
    На какие пункты и каких документов я могу сослаться, чтобы заставить электриков всё это безобразие переделать, или не стоит переживать, всё сделано правильно?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Отвечу из личного опыта, знатоки в дальнейшем поправят.
    блоки питания 220в -12в так называемые обратоходы на выходе имеют большие токи при не соблюдении сечения провода(светильник -бп. не качественном соединение контактов ) это все дело плавится и не минуемо может привести к пожару.
    в ходе работы бп. сильно нагревается, особенно сомнительного производства, были случаи практически возгорания бп. китайского производства.
    Открытый галогенный светильник типа точечного, врезанный в основания из горючего материала имеет опасность(в вашем случае деревянная пыль стружка попавшая на заднюю часть колбы, дальше наверно понятно).
    подведу итог, вся эта картина с легкостью может привезти к пожару , такое исполнения годится только для не горючих материалов.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    а еще проще изучите как выполняется электромонтаж по сгораемы основаниям здесь на сайте все есть.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1. Установлены галогенные светильники на деревянном реечном потолке, а на потолок положили их блоки питания (блоки имеют пластиковый корпус).
    Открываем ПУЭ, ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    п. 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
    п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    п. 2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
    п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    2. Установили светодиодные ленты, без корпуса приклеена на ГКЛ в световой карниз (гипсокартон), а блоки питания положили на потолок, СВЕРХУ Ж/Б плита.
    Здесь я не вижу нарушений, если нет конструкций из сгораемых материалов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    3. Установили светодиодные ленты, без корпуса приклеена на ГКЛ в световой карниз (гипсокартон), а блоки питания положили на потолок, СВЕРХУ Деревянные перекрытия.
    А вот в этом случае допущены нарушения требований ПУЭ, пункты я привёл выше.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    У меня следующие опасения:
    1. Температура колбы лампы до 500 градусов, дерево загорается от 230, по моему так делать опасно, да и пластиковый блок питания лежащий на дереве не внушает доверия.
    Вы правы, это очень опасно. То что обязательно загорится, я лично не сомневаюсь, дело только во времени.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    2. Лента не имеет никакого корпуса, и до неё можно прикоснуться в процессе уборки,
    А уборку необходимо производить при отключённом питании.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    и опять блок питания спрятан за потолком.
    Надо рассматривать конструкцию потолка и перекрытий. Есть ли там части конструкций из сгораемых материалов?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На какие пункты и каких документов я могу сослаться, чтобы заставить электриков всё это безобразие переделать, или не стоит переживать, всё сделано правильно?
    Не то что переживать, а необходимо бить тревогу и срочно заставить переделать.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Отвечу из личного опыта, знатоки в дальнейшем поправят.
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    подведу итог, вся эта картина с легкостью может привезти к пожару , такое исполнения годится только для не горючих материалов.
    DIMA, дополнять нет смысла, исход картины Вы описали правильно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения