ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)
Схемы электрических сетей с примерами повреждений, учитываемыми при выборе и обосновании мер ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПРИ НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТИ
Рисунок B.1 - Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником.
Уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; ОЭ - однофазный электроприемник
Стрелками показан ток, стекающий с заземлителя в землю и частично проходящий через ноги по телу человека под воздействием шагового напряжения
Рисунок В.2 - Сеть TN-C с оборванным PEN-проводником
Имеется уравнивание потенциалов на участке а), выравнивание потенциалов на участке б). На участке в) выравнивание потенциалов отсутствует
Uпр - напряжение прикосновения. На участке а) оно равно нулю, на участке б) - близко к нулю; Uшн - шаговое напряжение. На участке б) оно близко к нулю, на участке в), где отсутствует выравнивание потенциалов, оно может достигать опасных для жизни людей и животных значений; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; ОЭ - однофазный электроприемник
Рисунок В.3 - Сеть TN-C с однофазным замыканием на корпус
Здесь и на следующих рисунках уравнивание и выравнивание потенциалов отсутствуют
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника; RPEN - полное сопротивление PEN-проводника
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения и шаговые напряжения могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.4 - Сеть TN-C с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rпов - заземлитель для повторного заземления PEN-проводника
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.5 - Сеть TN-S с замыканием на землю, например с оборванным и упавшим на землю фазным проводом
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) и шаговые напряжения могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.6 - Сеть TN-S с однофазным замыканием на корпус
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; - сопротивление РЕ-проводника
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.7 - Сеть TN-C-S с обрывом PEN-проводника
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; ОЭ - однофазный электроприемник
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут длительно принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.8 - Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус после точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; RPEN - полное сопротивление PEN-проводника
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.9 - Сеть TN-C-S с однофазным замыканием на корпус до точки разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; RPEN - сопротивление PEN-проводника
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участке б) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током