Рисунок В.10 - Сеть ТТ с нулевым рабочим проводником с однофазным замыканием на корпус
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2- сопротивление заземления электроприемника 2
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.11 - Сеть ТТ без нулевого рабочего проводника с однофазным замыканием на корпус
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 - сопротивление заземления электроприемника 2
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) могут до момента срабатывания защиты принимать значения, при которых возможно смертельное поражение электрическим током
Рисунок В.12 - Сеть IT с заземлением нейтрали источника питания через сопротивление с однофазным замыканием на корпус
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 - сопротивление заземления электроприемника 2; RN - сопротивление в заземляющем проводнике нейтрали источника питания
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю
Рисунок В.13 - Сеть IT с заземлением фазы источника питания через сопротивление с однофазным замыканием на корпус
Uпр - напряжение прикосновения; Uшн - шаговое напряжение; Rип - заземлитель источника питания; Rэп1 - сопротивление заземления электроприемника 1; Rэп2 - сопротивление заземления электроприемника 2; Rф - сопротивление в заземляющем проводнике фазы источника питания
В рассматриваемом аварийном режиме напряжения прикосновения на участках а), б) и шаговые напряжения на участках б) и в) близки к нулю