baner_1.1

Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Помогите разобраться со щитом и не нарушить ПУЭ...

Древовидный режим

  1. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    Наращивайте соединительными кабельными муфтами, а не сжимами.
    муфт нет, согласовал установку щитка в соседнее помещение (на место старого огромного щита) и соединить кабели с помощью "ЗНИ" соответствующих диаметров кабеля (это ничему не противоречит?) в главном щите на каждую ветку будут стоять автоматы.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    А общую нагрузка считали? Жилы вводного кабеля запрещено подключать непосредственно к счётчику электроэнергии, так как на вводе в щит должен быть установлен аппарат управления, он же аппарат защиты.
    Мощность не мерил, так как нужды что-то менять нет, оставляю так как было, по таблицам ПУЭ посмотрел максимум А и поставил соответствующие автоматы защиты, и медный монолитный кабель на 16 квадратов в продолжении 25 квадратного алюминия, общую картину не меняю

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    Так делать запрещено, Вы обязаны броню кабеля подключить к шине РЕ.
    понял, спс, подключу на шину РЕ, водопровода нет, старый щит ни с чем не соединен, выравнивать потенциал не с чем...

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    В щите должны быть установлены шины N и PE. Шина РЕ в конкретном случае считается главной заземляющей шиной.
    сделаю
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 12.09.2013 в 21:25.