  1. #191
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АМир Посмотреть сообщение
    но где должно быть первичное заземление?
    В ТП. ПУЭ. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
    п. 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
    Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
    Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
    При расположении встроенных подстанций на разных этажах многоэтажного здания заземление нейтрали трансформаторов таких подстанций должно быть выполнено при помощи специально проложенного заземляющего проводника. В этом случае заземляющий проводник должен быть дополнительно присоединен к колонне здания, ближайшей к трансформатору, а его сопротивление учтено при определении сопротивления растеканию заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора.
    Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защите заземляющего проводника от механических повреждений.
    Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
    п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

  2. #192
    АМир
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Если железобетонные, то у них в качестве повторных заземлителей используют арматуру опоры.
    Да ЖБ опоры. Тогда PEN-проводник должен быть где-то соединен с армокаркасом ЖБ опоры? Если да, подскажите, как должно выглядеть это соединение?

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    п. 1.7.100...Искусственный заземлитель.....
    Т.е. от трансформатора и от распределительно устройства, которое находится рядом, должна отходить стальная шина заземления и уходить в землю, теоретически?

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам
    Т.е. на каждом столбе в СНТ, от которого запитан дом (электроустановка) должно быть выполнено повторное заземление?

  3. #193
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АМир Посмотреть сообщение
    Тогда PEN-проводник должен быть где-то соединен с армокаркасом ЖБ опоры? Если да, подскажите, как должно выглядеть это соединение?
    На самом верху опоры к арматуре подключают проводник, обычно катанку при помощи сварки.
    Цитата Сообщение от АМир Посмотреть сообщение
    Т.е. от трансформатора и от распределительно устройства, которое находится рядом, должна отходить стальная шина заземления и уходить в землю, теоретически?
    Верно
    Цитата Сообщение от АМир Посмотреть сообщение
    Т.е. на каждом столбе в СНТ, от которого запитан дом (электроустановка) должно быть выполнено повторное заземление?
    Верно

  4. #194
    АМир
    Гость
    Спасибо! Начинает, что-то вырисовываться. Осмотрел столбы ещё раз, да действительно на верху есть кусок катанки (фото1), но к сожалению не видно подключен к нему PEN проводник или нет. В СНТ по ВЛ идут 5 не изолированных проводов, три это фазы, это понятно, один присоединен к металлической конструкции на которой установлен трансформатор, если правильно понимаю это глухо заземленная нейтрал? А вот пятый проводов оканчивается или наверное правильнее начинается просто на изоляторе столба у ТП (фото2), так и должно быть? На некоторые дома в СНТ с этого провода берется 0, это верно?
    Ещё мучают два вопроса. Не изолированные провода, которые идут от ТП к СНТ и по самому СНТ будут являться условием, когда электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена? Если все-таки делать TN, перед тем как разделить PEN, необходимо выполнить проверку работоспособности повторного заземления на столбах и заземление у ТП?
    Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (33.5 Кб, Просмотров: 70)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (68.9 Кб, Просмотров: 21)

  5. #195
    АлексейФ
    Гость
    Добрый день! Если есть такая проблема Вводной щит с шиной PEN, с него второй щит с той же шиной PEN, на нем делаем разделение на N и PE, но есть одна проблема физически в здании нет заземления, как быть? (бюджета нет)

  6. #196
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    есть одна проблема физически в здании нет заземления, как быть?
    Сделать заземление, как того требует ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) и ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  7. #197
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    вентиляции нет, водопровода нет, канализации нат, кондиционеров нет, ничего нет и стены сделаны из фундаментных блоков, которые между собой никак не связаны сваркой (ИМХО)...
    засада...

  8. #198
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    вентиляции нет, водопровода нет, канализации нат, кондиционеров нет, ничего нет и стены сделаны из фундаментных блоков, которые между собой никак не связаны сваркой (ИМХО)...
    засада...
    Это не повод не выполнять основную систему уравнивания потенциалов. Присоединяете то, что есть.

  9. #199
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Это не повод не выполнять основную систему уравнивания потенциалов. Присоединяете то, что есть
    в том-то и дело,ч то из всего металлического есть только щит, в котором и будет собран "узел" (счетчик, автоматы, ВН), а более ничего металлического....
    В этом случае нужно местное заземление здания выполнять?

  10. #200
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    В этом случае нужно местное заземление здания выполнять?
    Обязательно. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов.