Тема: Прокладка электрики в частном доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Зокир
    Гость
    А можно еще парочку вопросов? )
    Думаю начинать монтаж электрощитка. Вводной кабель еще не заведен. Контур заземления на стадии изготовления.
    Вопросы собственно такие.
    • Какой щиток лучше: металлический или пластиковый? Или это не принципиально?
    • Как писали в предыдущих постах дифавтоматы буду брать 2х полюсные, а автоматы на освещение тоже 2х полюсные брать? Смотрел в магазинах дифавтоматы: оказывается есть разные по ширине 3,5 - 4 модуля, и есть уменьшенные от IEK на два модуля, что лучше?
    • Можно ли к вводному автомату заводить напрямую вводной кабель? (СИП 2*16)?
    • Каким проводом соединять автоматы между собой в самом распределительном щитке?
    И еще такой вопросик, а в ТУ на подключение дома к электричеству указывается какая система заземления должна быть или это на свое усмотрение? Может есть у кого-нибудь примерный образец ТУ, посмотреть что это такое? В сети искал, пару образцов нашел, в них ни слова про заземление не было, только было что-то про количество энергопринимающих устройств, их суммарную мощность и что-то в этом роде...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Какой щиток лучше:
    Для ВРУ лучше использовать металлический шкаф.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    автоматы на освещение тоже 2х полюсные брать?
    Не обязательно, можно ставить обычные однополюсные.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    есть разные по ширине 3,5 - 4 модуля, и есть уменьшенные от IEK на два модуля, что лучше?
    IEK выпускает несколько серий дифференциальных автоматов: АД-12, АД-14, АД-12М и АВДТ32, АВДТ34. По принципу действия они одинаковы. Автоматы АД занимают 3,5 модуля, АВДТ - 2 модуля. В жилых домах предпочтительней использовать дифавтоматы с характеристикой "А".

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Можно ли к вводному автомату заводить напрямую вводной кабель?
    Можно.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Каким проводом соединять автоматы между собой в самом распределительном щитке?
    ПВ-1 4; 6 кв. мм.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    в ТУ на подключение дома к электричеству указывается какая система заземления должна быть или это на свое усмотрение?
    Не на ваше усмотрение. Требования ПУЭ необходимо соблюдать. Вам в соответствии с этими требованиями надо делать систему заземления TN-C-S.

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

  3. #3
    Зокир
    Гость
    Приобрел щиток фирмы Viko т.к. металлических в своем городе не нашел. Возник такой вопрос, а как его в стену монтировать? =) Если я правильно понял, то просто вырезать в стене отверстие под корпус и "посадить" его на алебастр... И вопрос по поводу разделения PEN проводника P1010124ййц.jpg, таким образом это должно быть сделано? И как определить как из двух проводов (СИП 2*16), является PEN?
    Изображения

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Возник такой вопрос, а как его в стену монтировать? =) Если я правильно понял, то просто вырезать в стене отверстие под корпус и "посадить" его на алебастр
    Делаете нишу в стене, устанавливаете дюпеля и крепите щит на саморезы или применяете дюпель гвозди.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    по поводу разделения PEN проводника
    ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные шины (N и РЕ) для проводников, соединенные между собой (перемычка). PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к шине нулевого защитного РЕ-проводника.



    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    как определить как из двух проводов (СИП 2*16), является PEN?
    При помощи нанесённой маркировке на проводниках и с помощью индикаторной отвёртки.

    P.S. Шина РЕ, установленная на фото щита, не подходит, необходимо её заменить на более мощную, способную обеспечить надёжное присоединение СИП с наконечником и заземляющего проводника от контура заземления.

  5. #5
    Зокир
    Гость
    Т.е в самом щитке сверлить в любом месте отверстия и крепить? Там ведь специальных монтажных отверстий не предусмотрено...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Т.е в самом щитке сверлить в любом месте отверстия и крепить?
    Если внимательно присмотритесь, то найдёте в щите вдавленные места под будущие отверстия.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Там ведь специальных монтажных отверстий не предусмотрено...
    А Вы не пробовали рассматривать корпуса щитов ведущих надёжных производителей, а не покупать турецкую дешевку? И советую его проверить на горючесть, так как турецкое дерьмо выпускают из горючего пластика, что не соответствует требованиям противопожарной безопасности и может привести к пожару.

  7. #7
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если внимательно присмотритесь, то найдёте в щите вдавленные места под будущие отверстия.


    А Вы не пробовали рассматривать корпуса щитов ведущих надёжных производителей, а не покупать турецкую дешевку? И советую его проверить на горючесть, так как турецкое дерьмо выпускают из горючего пластика, что не соответствует требованиям противопожарной безопасности и может привести к пожару.
    Как же вы все-таки оказались правы. Действительно, пластик самый последний по-видимости, горит как пакет...Не знаю что и делать теперь...В магазин уж и не примут наверное, хотя никаких следов и царапин явных нет на нем....Если только в "сети" теперь щиток заказывать...
    А еще вопрос такой, а можно на фасаде здания провод СИП на балку деревянную закрепить?