Для ВРУ лучше использовать металлический шкаф.
Не обязательно, можно ставить обычные однополюсные.
IEK выпускает несколько серий дифференциальных автоматов: АД-12, АД-14, АД-12М и АВДТ32, АВДТ34. По принципу действия они одинаковы. Автоматы АД занимают 3,5 модуля, АВДТ - 2 модуля. В жилых домах предпочтительней использовать дифавтоматы с характеристикой "А".
Можно.
ПВ-1 4; 6 кв. мм.
Не на ваше усмотрение. Требования ПУЭ необходимо соблюдать. Вам в соответствии с этими требованиями надо делать систему заземления TN-C-S.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.





Ответить с цитированием
