Это неверно. Разделения PEN проводника в щите нет. На фотографии PEN проводник подключен к монтажной плате. Перемычки между шинами PE и N отсутствуют. Прочитайте ещё раз требования ПУЭ
Если у Вас нет главной заземляющей шины, то
1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
1.7.135. В месте разделения -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. -проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Схему разделения PEN проводника я уже приводил.
Контур заземления необходимо подключить к шине PE проводником сечением не менее 10 кв. мм
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Какая плита у Вас будет установлена? Мощность известна?
Только под защиту дифавтоматов.
Ещё раз п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Расчёты кабельных линий не делали? Освещение надо прокладывать кабелем 3 х 1,5 (защита автоматом номиналом 10А), розеточные линии 3 х 2,5 (защита автоматом номиналом 16А). Линию для плиты, если она электрическая надо смотреть отдельно. Какая у неё будет мощность?