Извините, случайно отослал пост раньше времени.

Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
получается разделение либо в самом счётчике через клемы
Это неверно. Разделения PEN проводника в щите нет. На фотографии PEN проводник подключен к монтажной плате. Перемычки между шинами PE и N отсутствуют. Прочитайте ещё раз требования ПУЭ

Если у Вас нет главной заземляющей шины, то
1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

1.7.135. В месте разделения -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. -проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Схему разделения PEN проводника я уже приводил.

Контур заземления необходимо подключить к шине PE проводником сечением не менее 10 кв. мм

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
На кухне 3 линии: посудомойка, стиралка и линия на розетки
Какая плита у Вас будет установлена? Мощность известна?

Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
Только наружные
Только под защиту дифавтоматов.

Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
Освещение 2х1,5, Розетки 3х1,5 (плпнировал на автоматы максимум под 16А) и 3х2,5( планирал максимум автоматы на 20А)
Ещё раз п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Расчёты кабельных линий не делали? Освещение надо прокладывать кабелем 3 х 1,5 (защита автоматом номиналом 10А), розеточные линии 3 х 2,5 (защита автоматом номиналом 16А). Линию для плиты, если она электрическая надо смотреть отдельно. Какая у неё будет мощность?