мне выписали штраф за то, что не опломбирован вводной автомат ( насчитали 6т. рублей ) правомерно ли это?....спасибо
А на каком основании они это сделали? Те кто Вас штрафовал приводили ссылки на законодательство, которое позволяет им это сделать?
Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.): "Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме." То, что перечислено - пломбируется.
Где указано, что вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель относится к средствам учёта? Автоматический выключатель на вводе не является элементом узла учёта.
ЭСО не имеет права ограничивать доступ потребителя к автоматам защиты и их зажимам на вводе (в целях ремонта, обслуживания и т.д.). Если у ЭСО имеются подозрения на предмет кражи электроэнергии, то она имеет право установить контрольный счётчик на линии этого потребителя (за свой счёт, разумеется). С чего вдруг ЭСО получила право подозревать всех заранее?
Согласно п. 7.1.25 вводной автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат управления и защиты.
Пломбировка этих автоматов НТД не предусмотрена.
Установка пломб на эти аппараты противоречат статьям Гражданского кодекса.
ГК РФ Статья 210. Бремя содержания имущества
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
ГК РФ Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.
они ссылаются на ПТЭ 2.11.18.....( на всякий случай-"нарушение" было в гараже
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.10.2013 в 06:23.
ПТЭЭП 2.1.18
2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Речь в данном пункте идёт о цепях учёта. При вводе установки в эксплуатацию руководствуюься требованиями ПУЭ. В частности там указано: п. 7.1.25 Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления
Может вообще отменить все требования НТД, а оставить только хотелки зажравшихся коммерсантов из ЭСО? Пусть делают, что хотят и рекетируют население?
Нет у Вас никаких нарушений, если изначально Вы не соглашались с такой пломбировкой. А приведённый пункт из ПТЭЭП не имеет никакого отношения к данному вопросу.
АлексейАОЭ, пишите жалобу в ФАС, там быстро остудят пыл сотрудникам из ЭСО.