baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Как правильно подключить стабилизатор!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Вызвали и установили АВс50.и всё.
    От щита учёта до ВРУ надо прокладывать кабель с медными жилами сечением не менее 16 мм2.

    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    зачем вводной кабель тянуть с начало в ВРУ а от него В щит с стабилизатором?
    Потому что требуется разделить PEN-проводник на вводе в ВРУ на главной заземляющей шине.
    ПУЭ, 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Ведь питание изначально должно заходить в стабилизатор а потом уже в ВРУ???
    Сначала надо разделить PEN-проводник, а уже потом думать о стабилизаторе.

  2. #2
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Сначала надо разделить PEN-проводник, а уже потом думать о стабилизаторе.
    заземление приходит на шину PE в ВРУ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения