Если стены сгораемые, то через металлические трубы обладающих локализационной способностью. В других случаях можно проложить в трубе ПВХ с индексом НГ. ПУЭ, п. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
п. 2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Сначала устанавливается контур заземления, а от него прокладываете полосу или моножильный медный проводник сечением не менее 10 мм2 в земле к фундаменту здания, пробиваете в фундаменте отверстие и через него заходите в дом к электроустановке. Заземляющий проводник от контура заземления до электроустановки прокладываете неразрывно, без установок соединительных коробок.