    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    ориентир на НПБ 111-98* и ПУЭ-7
    Строго говоря, проект АЗС должен содержать не менее 9-10 разделов. Каждый из разделов имеет своё функциональное назначение и разрабатывается в соответствии с определёнными НТД. Выглядит это примерно так:

    Раздел 1 - Общие нормы для всех разделов АЗС, АГЗС.
    №87 от 16 февраля 2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
    Федеральный закон №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
    Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
    Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
    НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности»;

    Раздел 2 - Схема планировочной организации земельного участка.
    Раздел 3 - Архитектурные решения.


    Раздел 4 - Конструктивные решения.
    СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты."
    СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности."
    НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

    Раздел 5 - Инженерное оборудование.
    Подраздел - Система электроснабжения.
    ПУЭ-1999 Правила устройства электроустановок
    СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
    СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование."
    СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
    СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требование к искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
    РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащите зданий и сооружений


    Подраздел - Система водоснабжения.
    Подраздел - Система водоотведения.
    Подраздел - Отопление, вентиляция.


    Подраздел - Сети связи.
    СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты."
    СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические."
    СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование."
    ГОСТ Р53315-2009 Кабельные изделия. требования пожарной безопасности

    Подраздел - Технологические решения.
    СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы»
    ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
    ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
    НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
    ПУЭ 7

    Раздел 6 - Проект организации строительства.
    Раздел 8 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды.


    Раздел 9 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
    НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
    "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (утверждены постановлением Правительства РФ 25.042012 №390).
    СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы."
    СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты."
    СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты."
    СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические."
    СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование."

    Раздел 10 - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

    Список неполный, разумеется, но я привёл приблизительно те документы, нормы и требования, которые прямо или косвенно касаются проектирования электроустановки.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ПУЭ-1999. ))) Налепил ошибок. ПУЭ 7 редакции разумеется. СП 6.13130.2009 - СП 6.13130.2013.

    Извините.

  3. #13
    bigbiz69
    Гость
    Как вы думаете какая это опора...то есть ВЛ 110кВ, 6пр. 1 трос, но тип ее не известен и высота?
    IMG_20131023_090149.jpg
    Последний раз редактировалось bigbiz69; 23.10.2013 в 10:04.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Так сразу не скажешь. Похожа на У110-2 или У110-4, но может быть это опора П110. Проектная высота У110-2 - 24,7 м, У110-4 - 23,9. Точнее можно сказать по размеру базы или посмотреть характеристики опоры в типовом проекте или серии.

    Это анкерно-угловые опоры У110-2, У110-2+5, У110-2+9, У110-2+14


    Это анкерно-угловые опоры У110-4, У110-4+5


    А не тли у Вас возможности выяснить тип опоры у владельца ЛЭП?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Есть ещё один вариант - заглянуть в типовой проект или серию, по которой производят опоры. Не быстрое дело, но опознать опору будет проще. Если будете искать, то вот Вам список опор для ВЛ 110 кВ с проектами, по которым их производят.

    Унифицированные промежуточные металлические опоры
    П110-1В, П110-2В, П110-3В, П110-3ВУ, П110-4В, П110-4ВУ, П110-5В, П110-5ВПГ, П110-6В, П110-6ВПГ, П110-1В+4, П110-2В+4, П110-3В+4, П110-4В+4, П110-5В+4, П110-6В+4, ПС110-5В, ПС110-6В, ПС110-9В, ПС110-10В, ПС110-10В+1,3, ПС110-9ВПГ, ПС110-10ВПГ производятся согласно типового проекта № 11520тм-т1,
    П110-1, П110-2, П110-3, П110-3У, П110-4, П110-4У, П110-5, П110-5ПГ, П110-6, П110-6ПГ, П110-7, П110-1+4, П110-2+4, П110-3+4, П110-4+4, П110-5+4, П110-6+4, ПС110-3, ПС110-4, ПС110-5, ПС110-6, ПС110-7 производятся согласно типового проекта № 3078тм-т9,
    ПС110-9, ПС110-9ПГ, ПС110-10, ПС110-10+1,3, ПС110-10ПГ, ПС110-11, ПС110-11ПГ, ПУС110-1, ПУС110-2 производятся согласно типового проекта № 3079тм-т6,
    ПС110-13 производятся согласно типового проекта № 3079тм-т5,
    П110-1Н, П110-2Н, П110-3Н, П110-4Н, П110-5Н, П110-6Н, П110-7Н, ПС110-3Н, ПС110-4Н, ПС110-5Н, ПС110-6Н, ПС110-7Н, ПС110-9Н, ПС110-10Н, ПС110-11Н, ПС110-13Н производятся согласно типового проекта № 5778тм-т3,
    ПВ110-3, ПВ110-9 производятся согласно типового проекта № 7079тм-т11,
    П110-1, П110-1-3,2, П110-1-8,5, П110-2, П110-2-3,2, П110-2-8,5, П110-3, П110-3-3,2, П110-3-8,5 производятся согласно типового проекта 3.407.2-156,
    П110-11, П110-11-5,4, П110-11-10,8, П110-11+5,4 производятся согласно типового проекта 3.407.2-165,
    П110-1ПГ, П110-3ПГ, П110-4ПГ, П110-6ПГ, П110-11ПГ производятся согласно типового проекта 3.407.2-166,
    П110-1, П110-1-3,2, П110-1-3,6, П110-1-8,5, П110-2, П110-2-3,2, П110-2-8,5, П110-3, П110-3-3,2, П110-3-3,6, П110-3-8,5, П110-4, П110-4-3,2, П110-4-8,5, П110-6, П110-6-3,2, П110-6-8,5 производятся согласно типового проекта 3.407.2-170,

    Унифицированные анкерно-угловые металлические опоры
    У110-1, У110-2, У110-3, У110-4, У110-1+5, У110-2+5, У110-3+5, У110-4+5, У110-1+10, У110-2+10, У110-3+10, , У110-4+10, У110-1+15, У110-2+15, У110-3+15У110-4+15 производятся согласно типового проекта 3.407.2-170,
    У110-1, У110-2, УС110-5, УС110-6 производятся согласно типового проекта № 5736тм-т3,
    У110-1, У110-2, У110-3, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14, У110-2+5, У110-2+9, У110-2+14, У110-2П, У110-2В, У110-3+5, У110-4, У110-4+5 производятся согласно типового проекта № 3078тм-т10,
    У110-3У110-3Н, , У110-3+5, У110-3Н+5, У110-4, У110-4Н, У110-4+5, У110-4Н+5 производятся согласно типового проекта № 7227тм-т2,
    У110-3Н, У110-3Н+5, У110-4Н, У110-4Н+5 производятся согласно типового проекта № 5778тм-т4,
    УС110-3 производятся согласно типового проекта № 3079тм-т4,
    У110-5, У110-5+5, У110-5+10, У110-5+15 производятся согласно типового проекта 3.407.2-156,
    УС110-5, УС110-6 производятся согласно типового проекта № 3079тм-т5,
    УС110-7, УС110-7+5, УС110-7+9, УС110-7+14, УС110-8 производятся согласно типового проекта № 3079тм-т8,
    У110-4П, У110-4В, У110-7, У110-7+5, У110-7+10, У110-7+15, У110-8, У110-8+5, У110-8+10, У110-8+15 производятся согласно типового проекта 3.407.2-166,
    УВ110-1, УВ110-1К, УВ110-1К+9, УВ110-3, УВ110-3+9 производятся согласно типового проекта № 7079тм-т11, т12.

  6. #16
    bigbiz69
    Гость

    Хорошо

    Огромнейшее ВАМ спасибо!)