ПвБПнг(А)-HF - кабель с одной или тремя медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с броней из двух стальных оцинкованных лент под оболочкой

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
изоляция из вулканизированного полиэтилена, а заводы пишут сшитый полиэтилен
Сшитый полиэтилен и вулканизированный полиэтилен - одно и тоже. Дело в том, что получение сшитого полиэтилена производится путём вулканизации. Введение в полимерную композицию полиэтилена, например, различных перекисей с последующей вулканизацией или действие ионизирующих излучений приводит к образованию поперечных связей (сшивание), переводящих его из термопластичного состояния в термореактивное. В этом состоянии полиэтилен не плавится при повышении температуры и не растрескивается под влиянием различных сред. Вулканизированный полиэтилен незначительно деформируется при 150°С.

Название кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена попало в обиход из старого ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Технические условия. Там указаны кабели с оболочкой из вулканизированного полиэтилена.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
В ГОСТах есть?
В дополнение к приведённому ГОСТу, добавлю, что аналогичная расшифровка даётся и в ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение от 6 кВ до 35 кВ включительно. Общие технические условия.

4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
а) по материалу токопроводящих жил:
-медные токопроводящие жилы (без обозначения);
-алюминиевые токопроводящие жилы (А);
б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
-изоляция из поливинилхлоридного пластиката (В);
-изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
в) по наличию и типу брони:
-небронированные:
с изоляцией из сшитого полиэтилена (без обозначения),
с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (Г);
-бронированные:
броня из стальных оцинкованных лент (Б);
броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К),
броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
г) по виду материала наружной оболочки:
- из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности (В);
- из полиэтилена или из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов (П);
- усиленная оболочка из полиэтилена (Пу);
д) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
по категории AF/R - нг( AF/R),
по категории А - нг(А),
по категории В - нг(В);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением - HГ(...)*-LS;
-не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при го¬рении и тлении HГ(...)*-HF;

* Указывают соответствующую категорию: AF/R, А или В

е) по наличию герметизирующих элементов:
- водоблокирующие ленты под медным экраном (г);
- водоблокирующие ленты под медным экраном и апюмополимерная лента поверх разделительного слоя (2г);
- водоблокирующие нити в токопроводящей жиле и/или водоблокирующие ленты поверх токопроводящей жилы (ж);
ж) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
- однопроволочные (о);
- многопроволочные (м);
- круглые (к);
- секторные (с).
4.2 Структура обозначения марок кабелей
Обозначение марки кабеля формируют в зависимости от кон¬струкции кабеля из букв, приведенных в скобках в 4.1, перечисления а)-е).
Допускается вводить в обозначение марки дополнительные буквы с расшифровкой их в технических условиях или в стандартах организаций на кабели конкретных марок (далее - технические условия на кабели конкретных марок).

Примеры обозначений марок:
• кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена, с водоблокирующей лентой под медным экраном и алюмополимерной лентой - АПвПу2г;
• кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из стальных оцинкованных лент, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение по категории В - ПвБВнг(В);
• кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение по категории А - ПвПнг(А)-НF;
• кабель с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение по категории А - ВВГнг(А).