baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как устранить искрение?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как устранить искрение?

    Я в частном доме устанавливаю газовую колонку, но при подключении газового шланга у меня искрит, получается присоединения газопровода и водопровода происходит короткое замыкание и у меня нагревается газовый шланг. Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как устранить эту проблему?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    причина в разности потенциалов,пробоя изоляции итд.
    у вас в доме должна быть система заземления TN-C-S и дсуп.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    причина в разности потенциалов
    Всё правильно!

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    в чем причина и как устранить эту проблему?
    Необходимо перевести систему заземления электроустановки дома с TN-C на TN-C-S и выполнить на вводе основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    ПУЭ, 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    как устранить эту проблему?
    Можно отключить газовую плиту от электроснабжения, тогда она будет работать в безаварийном режиме.
    Можно установить изолирующую вставку на шланг, но помните, что газовая плита с электрической духовкой и электроподжигом должна быть подключена к электросети с системой заземления TN-C-S или TN-S. Газовая плита должна быть подключена согласно требованиям производителя в соответствии с нормами технической безопасности. При нарушении требований установки газовых плит, потребитель может потерять гарантию производителя. Но самое опасное в том, что если установка произведена не качественно, существует опасность утечки газа и возникновение пожара, и даже взрыва.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения