Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
причина в разности потенциалов
Всё правильно!

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
в чем причина и как устранить эту проблему?
Необходимо перевести систему заземления электроустановки дома с TN-C на TN-C-S и выполнить на вводе основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

ПУЭ, 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
как устранить эту проблему?
Можно отключить газовую плиту от электроснабжения, тогда она будет работать в безаварийном режиме.
Можно установить изолирующую вставку на шланг, но помните, что газовая плита с электрической духовкой и электроподжигом должна быть подключена к электросети с системой заземления TN-C-S или TN-S. Газовая плита должна быть подключена согласно требованиям производителя в соответствии с нормами технической безопасности. При нарушении требований установки газовых плит, потребитель может потерять гарантию производителя. Но самое опасное в том, что если установка произведена не качественно, существует опасность утечки газа и возникновение пожара, и даже взрыва.