Тема: Объединение СУП в ванной комнате с PE из щитка

  1. #1
    mr-x
    Гость

    Объединение СУП в ванной комнате с PE из щитка

    В туалете вдоль канализационного стояка идет стальной провод (пруток?) диаметром 6 мм. От него отвод проводом меньшего диаметра к ванне. Подцепил туда-же корпус стиральной машины, установленной рядом с ванной.

    Сейчас меняю проводку на нормальную, с PE проводником от щитка в подъезде. Получается, что на стиральной машине будут сходиться СУП и PE. По идее они должны быть оба под одним потенциалом. Но на практике можно ожидать чего угодно? Не потечет ли это чего угодно через мои земли и не пожжет ли их к черту?

    Как поступить в данной ситуации?

    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от mr-x Посмотреть сообщение
    В туалете вдоль канализационного стояка идет стальной провод (пруток?) диаметром 6 мм. От него отвод проводом меньшего диаметра к ванне. Подцепил туда-же корпус стиральной машины, установленной рядом с ванной.
    Прежде чем что-то подключать, требуется установить систему заземления в доме. Если у Вас система TN-C, то до перевода электроустановки с TN-C на TN-C-S, запрещено устанавливать и эксплуатировать стиральную машину в квартире без заземления.

    Цитата Сообщение от mr-x Посмотреть сообщение
    Сейчас меняю проводку на нормальную, с PE проводником от щитка в подъезде.
    Электроустановка дома переведена с TN-C на TN-C-S? ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от mr-x Посмотреть сообщение
    Получается, что на стиральной машине будут сходиться СУП и PE. По идее они должны быть оба под одним потенциалом
    Вам требуется установить в квартире дополнительную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от mr-x Посмотреть сообщение
    Но на практике можно ожидать чего угодно? Не потечет ли это чего угодно через мои земли и не пожжет ли их к черту?
    Если электроустановка дома переведена на систему заземления TN-C-S, то не стоит опасаться. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы
    центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    mr-x
    Гость
    Спасибо!

    Я не написал в первом сообщении, в подъездном щитке есть отдельно рабочий ноль и отдельно защитное заземление. Т.е. TN-C-S. Значит смело объединяю эти земли (PE из щитка в подъезде и, видимо тоже PE, идущий вдоль стояка канализации)?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    mr-x, вот так должна выглядеть схема подключения проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов



  5. #5
    mr-x
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    mr-x, вот так должна выглядеть схема подключения проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов
    Спасибо!

    Насчет как должно быть, это понятно. Непонятно что делать, если PE присутствует в двух экземплярах.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от mr-x Посмотреть сообщение
    Непонятно что делать, если PE присутствует в двух экземплярах
    Подключаете из к клеммам электрооборудования. У розетки 2 зажима для РЕ-проводников. Вот к этим зажимам производите подключение.

прочая информация