При маркировке каждой жилы кабеля (цифровая или цветовая) в обозначении марки добавляется буква "Ц" - КВВГнгЦ.

ГОСТ 1508-78 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

п. 1.1 ...
Примечание. Для кабелей марок КВВГ, КВВГЭ, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, к марке кабеля добавляют через дефис индекс Т.
В обозначении марок кабелей АКВВГ, КВВГ, АКПсВГ и КПсВГ с заполнением добавляют букву з.
В обозначении марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы, добавляют букву Ц.

п. 1.6. ...
Примеры условных обозначений при заказе и в документации других изделий:

Контрольного кабеля с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в поливинилхлоридной оболочке с пятью жилами номинальным сечением 2,5 мм2 со счетной парой:
Кабель КВВГ 5´2,5 ГОСТ 1508-78

То же, с заполнением:
Кабель КВВГз 5´2,5 ГОСТ 1508-78

Контрольного кабеля с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в поливинилхлоридной оболочке с пятью жилами номинальным сечением 2,5 мм2, с заполнением и с отличительной маркировкой каждой жилы:
Кабель КВВГзЦ 5´2,5 ГОСТ 1508-78.

Добавлю для ясности, поскольку спутать практически невозможно: буква "Ц" добавляется в маркировке кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, но она ставится впереди, например, ЦААБЛнГ (ГОСТ 18410-73). "Ц" - означает бумажную изоляцию пропитанную нестекающим составом.