Тема: Обязательно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Обязательно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе?

    Обязательно ли одевать гофрированную трубу на кабель, выходящий из распределительной коробки, установленной на кабельном лотке, если кабель сразу уходит в лоток? Высота лотка 3м.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Необязательно, но надо помнить,что при прокладки кабеля по лоткам существует большая вероятность повреждения изоляции кабеля об острые края металлических лотков. Гофрированная труба помогает избежать данные повреждения.

  3. #3
    Артем
    Гость
    Спасибо за помощь, Станислав. Вы можете дать ссылку на документ, в котором это прописано?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
    непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:
    скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;
    открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.