Используйте тот же самый пункт. Посмотрите на КПП немного шире, не только в части освещения.
Оборудование КПП должно обеспечивать необходимую пропускную способность и возможность тщательной проверки пропусков, документов у проходящих лиц, досмотра всех видов транспорта, провозимых грузов и удовлетворять следующим требованиям:
- исключать возможность несанкционированного проникновения через КПП на объект (с объекта) людей и транспортных средств;
- способствовать сокращению времени на проверку документов, досмотр транспорта и материальных ценностей;
- способствовать исключению (сведению к минимуму) ошибок охранника при пропуске людей и транспорта;
- обеспечивать меры безопасности охранника при досмотре транспортных средств;
Все виды КПП должны быть оборудованы необходимыми видами связи и тревожной сигнализации для вызова резерва охраны.
В комплект оборудования, как правило, входит:
- средства механизации, автоматизации, системы контроля доступа;
- физические барьеры (ограждения турникеты, калитки);
- основное и резервное освещение;
- средства связи и тревожной сигнализации;
- системы видеоконтроля.
Наталья, привела нужный пункт 11.1. Системы видеонаблюдения, сигнализации и т.д. относят к первой категории электроснабжения. Из ПУЭ известно, что категория электроснабжения объекта определяется на этапе проектирования.
Всё правильно. КПП при отсутствии освещения будет неработоспособно. И логические рассуждения можно подкрепить пунктом из РД 78.145-93 (пособие к руководящему документу):
7.6. КПП объекта должны иметь две раздельные, независимые сети электроосвещения: рабочую и аварийную. Светильники аварийного электроосвещения следует выделять из числа светильников рабочего электроосвещения.
Самостоятельные светильники аварийного электроосвещения следует предусматривать в случае их питания от аккумуляторных батарей. При питании от аккумуляторных батарей, аварийное электроосвещение должно включаться автоматически при отключении рабочего электроосвещения.
Аварийное электроосвещение должно обеспечивать не менее 5 % освещенности, нормируемой для рабочего электроосвещения.





Ответить с цитированием