Цитата Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
но кто должен TN-C-S подвести до ВЩ дома от подстанции ( у нас 4 вводных провода , а не 5).
До ВРУ в большинстве случаев прокладывается кабельная линия по системе электроснабжения TN-C, а уже во ВРУ производят на систему электроснабжения TN-C-S.
Цитата Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Есть ли нормативный документ, в котором было бы указано, что: 1. В многоквартирных домах обязательно должна быть TN-C-S
ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Затем откройте ГОСТ Р 50571.1-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии



Цитата Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
2. Каков порядок принятия на баланс энергоснабжения дома управляющей компанией (при их создании) от Энерго компаний?
Управляющая компания осуществляет обслуживание внутренних систем электроснабжения, и ни о каком принятие на баланс не может быть речи. Многоквартирных дом с внутренними инженерными сетями принадлежит собственникам многоквартирного дома.

Цитата Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
P.S. Энергокомпании до создания управляющих (ТСЖ) получали деньги за поставленную энергию и сейчас получают напрямую от владельцев квартир.
Всё правильно, они же поставляют электроэнергию до потребителя.

Цитата Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
ким образом они оказывали и оказывают услуги с нарушением стандартов.
Вы о чём? О каких нарушениях? О системе TN-C? Об этом я уже дал ответ, смотрите выше.

Цитата Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
Почему жители должны расплачиваться за внедрение новых стандартов
Почему новых? Это требование действует с 2003 года.