baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Прокладка электрики в бане

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Зокир
    Гость
    В общем планировка бани абсолютно такая же, как указана в предыдущем посте, только размерами гораздо меньше. Баня кирпичная, сделана из белого силикатного кирпича, обшита утеплителем и сверху вагонка. В комнате отдыха, в помывочной и парилке предполагается установить по одному светильнику. А в комнате отдыха соответственно 3х клавишный выключатель и розетку. Просто интересовал вопрос по выбору кабеля, каким образом это проводиться должно,. Оптоволокно проводить не вариант, "заказчик" на такое явно не согласен. Так сказать бюджетный вариант. Вот как-то так.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Просто интересовал вопрос по выбору кабеля, каким образом это проводиться должно,
    В комнате отдыха и помывочной прокладывайте скрытую электропроводку кабелем ВВГнг-LS, а помещении парилки скрытую электропроводку прокладывают термостойким кабелем или кабелем в термостойкой защитной оболочке (руковах).

    ПУЭ, п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

    ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
    Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
    Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун
    703.5. Выбор и монтаж электрооборудования.
    703.51. Общие требования.
    703.51.2. Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IР24.
    Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования и
    требования к электрооборудованию (рисунок 703А):
    — зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;
    — зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не
    устанавливают;
    — зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125°
    С, а изоляция проводов и кабелей — не менее 170° С;
    — зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления
    электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним.
    Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170° С.
    703.52. Электропроводки.
    Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р
    50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
    703.53. Распределительные устройства и устройства управления.
    Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
    Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
    Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать
    электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140° С.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Оптоволокно проводить не вариант, "заказчик" на такое явно не согласен.
    А электропроводка с использованием термостойких кабелей будет ненамного дешевле. Комплект оптоволоконного освещения можно купить за 8 - 10 тысяч рублей.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения