Тема: Требуется ли устанавливать дополнительный автоматический выключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмитрий
    Гость
    Спасибо всем ответившим.
    Я понимаю (звонил лично и узнавал как работает MS132, отправлял письмо и спрашивал по почте о его работе) как работает MS132.
    Лично и неоднократно видел шкафы с установленным оборудованием MS132.

    У меня странная ситуация в организации. Электрик, монтирующий шкаф управления, отказывается ставить MS132 без автоматического выключателя перед ним. Объяснять ему пробовал, бессмысленно, т.к. я ему не начальник. Уж и брошюру показывал (вы привели выдержки из неё). Нет и всё.
    Сначала у него было - не предусмотрено короткое замыкание. Объяснил.
    Далее - это типа дополнительное оборудование, и должно быть защищено. Что оно может быть совмещено - и слышать ничего не хочет.(но не уверен видимо)
    Теперь стал отмазываться пунктом 7.1.25.(выше описал).
    Сегодня уже не понравился (MS132-16) ток срабатывания - 192-288А.
    Человек он сложный и сразу всё ему объяснить сложно.

    Я же стал сам сомневаться в себе. Вот и обратился на форум. Ещё раз благодарен всем.

    P.S.
    Да и не вижу я необходимости в трате средств, времени и места в шкафу.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    электрика устраивает толкование ПУЭ только инспектора из госэлектронадзора.
    Осторожный у Вас электрик. Недоверчивый. )))

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Что оно может быть совмещено - и слышать ничего не хочет.
    А дифавтоматы, например, его устраивают? В них совмещены УЗО и АВ.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Сегодня уже не понравился (MS132-16) ток срабатывания - 192-288А.
    Какой мощности у Вас электродвигатель? Посчитайте его пусковой ток или посмотрите в паспорте. Там должны быть прямые данные или кратности тока.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Теперь стал отмазываться пунктом 7.1.25.(выше описал).
    Этот пункт противоречит его формальному согласию в пункте
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Сначала у него было - не предусмотрено короткое замыкание. Объяснил.
    Есть электромагнитный расцепитель. Есть и тепловой расцепитель, который может быть точно настроен по току уставки, как отметил это DIMA.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Да и не вижу я необходимости в трате средств, времени и места в шкафу
    Правильный подход. Экономится не только место, но и средства. Стоимость мотор-автомата не превышает 2000-2500 т.р., на сервисное обслуживание потребуется закладывать меньше. Надёжность высокая. Проще посчитать комплект управления мотором на MS132 (с доп. компонентами, например) и без. И потом сравнить результат с подсчётом стоимости комплекта с АВ, магнитным пускателем, тепловым реле и предохранителями от того же производителя.