В комнате отдыха и помывочной прокладывайте скрытую электропроводку кабелем ВВГнг-LS, а помещении парилки скрытую электропроводку прокладывают термостойким кабелем или кабелем в термостойкой защитной оболочке (руковах).
ПУЭ, п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун
703.5. Выбор и монтаж электрооборудования.
703.51. Общие требования.
703.51.2. Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IР24.
Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования и
требования к электрооборудованию (рисунок 703А):
— зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;
— зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не
устанавливают;
— зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125°
С, а изоляция проводов и кабелей — не менее 170° С;
— зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления
электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним.
Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170° С.
703.52. Электропроводки.
Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р
50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
703.53. Распределительные устройства и устройства управления.
Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать
электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140° С.
А электропроводка с использованием термостойких кабелей будет ненамного дешевле. Комплект оптоволоконного освещения можно купить за 8 - 10 тысяч рублей.



 
			 
			 
 
			
			
 Сообщение от Зокир
 Сообщение от Зокир
					
 
					
					
					
						 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием