Я их и не защищаю.Просто порой многие "физики"получив договор искренне считают что купив щиток ,счетчик и положив все это в доме они выполнили свою часть ТУ и все остальное должны сделать сетевики.Касательно п.16.1.-"если иное не установлено соглашением"-как правило в договорах разграничение баланса "выводится" на ближайшую опору лэп,заявитель его подписывает и лишь когда встает вопрос о покупке доп опоры начинает возмущаться.(пример типовой формы договора от МOЭСКа:3. Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. и далее ТУ:11. Заявитель осуществляет:
11.1. От точки присоединения до объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с уровнем напряжения, максимальной мощностью и заявленной категорией надежности электроснабжения.
11.2. На границе балансовой принадлежности электрических сетей предусмотреть установку аппаратуры по защите электросети от короткого замыкания, а также устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности.
11.3. На границе балансовой принадлежности электрических сетей установить узел учёта электроэнергии со счётчиком класса точности 2.0 и выше, имеющим пломбу государственной поверки и внесённым в государственный реестр средств измерений
P.S. С кем нужно согласовывать "подземку" ???