  1. #1
    егерь
    Гость

    Сообщение схема подключения узо

    у меня стоят три штуки узо 08909 (на каждую фазу) и к каждому гребенкой подключены по два автомата.Кабельные линии от розеток я должен как в этом случае подключить?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от егерь Посмотреть сообщение
    и к каждому гребенкой подключены по два автомата
    Автоматические выключатели подключены к УЗО гребёнкой к нижним зажимам? Опишите более подробнее?

  3. #3
    егерь
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Автоматические выключатели подключены к УЗО гребёнкой к нижним зажимам? Опишите более подробнее?
    к узо сверху подходит фаза и нейтраль выходит только фаза которая идет наверх соседнего автомата, нейтраль невыходит

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от егерь Посмотреть сообщение
    по два автомата
    N-проводники двух отходящих групповых линий подключают к нижнему зажиму УЗО. Но эта схема является эконом вариантом, которую не рекомендуется использовать. Установите на каждую групповую линию дифференциальные автоматы, тогда будет надёжно и качественно.

  5. #5
    егерь
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    N-проводники двух отходящих групповых линий подключают к нижнему зажиму УЗО. Но эта схема является эконом вариантом, которую не рекомендуется использовать. Установите на каждую групповую линию дифференциальные автоматы, тогда будет надёжно и качественно.
    одно узо на два автомата, я правильно понимаю?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от егерь Посмотреть сообщение
    одно узо на два автомата, я правильно понимаю?
    Да.Одно УЗО на два автомата не рекомендуется, существует большая вероятность ложных отключений. Устанавливать надо индивидуальное УЗО для каждой конкретной защищаемой линии. ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

  7. #7
    егерь
    Гость
    спасибо за консультации!

  8. #8
    гарик
    Гость
    пожалуйста расскажите как правильно подключить узо. т.е. фазный проводник надо сначала заводить на атомат меньшим номиналом чем узо которое будет подключаться после автомата или же сначала фазный провод надо заводить на вход узо а оттуда на автомат защиты. если есть разница то принципиально в чём? Заранее спасибо за ответ.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
    как правильно подключить узо. т.е. фазный проводник надо сначала заводить на атомат меньшим номиналом чем узо которое будет подключаться после автомата
    Правильно!

    Цитата Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
    или же сначала фазный провод надо заводить на вход узо а оттуда на автомат защиты. если есть разница то принципиально в чём?
    Разница в том, что при компоновке и сборки силовых щитов требуется выполнять размещение аппаратов защиты таким образом, чтобы была обеспечена возможность четкого распознавания схемы, в том числе отходящих групповых линий. Размещение автоматического выключателя после УЗО не даёт такой возможности, так как проводники одной отходящей кабельной линии подключаются к разным аппаратам защиты. ПУЭ, 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

  10. #10
    гарик
    Гость
    т.е. всё дело только в возможности чёткого распознования схемы. Спасибо