Вводной кабель или провод СИП вводят в щит, 3 фазы подключают на аппарат управления (автоматический выключатель или рубильник), PEN-проводник присоединяют на главную заземляющую шину (если ГЗШ нет, то на шину РЕ). Устанавливают в щите шину N. Соединяют шину РЕ с шиной N по краям двумя проводниками. Контур заземления присоединяют к шине РЕ. От шины РЕ прокладывают проводник к счётчику электроэнергии, от счётчика прокладывают проводник до шины N. Таким образом производят разделение PEN-проводника на РЕ и N. Затем от щита прокладывают до сауны пятипроводным кабелем и заводят его в щит, который установлен в сауне. Подключение кабеля производят так: три фазы на аппарат управления, РЕ-проводник кабеля к шине РЕ, N-проводник кабеля к шине N. Контур заземления, который установлен рядом с сауной подключают к шине РЕ в щите сауны, таким образом произвели повторное заземление.
От вру можно запитать всё электрооборудование в доме, а можно установить ещё один щит в доме и запитать его от ВРУ пятипроводным кабелем. Не забывайте, что после разделения PEN-проводника, не допускается объединение его. У Вас на рисунке Вы объединили после разделения. Это грубое нарушение.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.






