Первым делом необходимо обратиться к требованиям ПУЭ, пункт 1.7.121., где прописано, следующее:
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
Я на сайте производителя не нашёл ни одного сертификата, подтверждающего проведение соответствующих испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Есть декларация о соответствия на клеммы заземления для проволочного лотка, но этот документ подтверждает соответствие клемм по ГОСТ 17557-88 КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ. Давайте посмотрим и ознакомимся с этим документом.
Настоящий стандарт распространяется на светотехнические клеммные колодки (далее - колодки), предназначенные для присоединения проводов сечением до 4,0 мм к световым приборам, пускорегулирующим аппаратам (ПРА) для разрядных ламп и импульсным зажигающим устройствам для разрядных ламп высокого давления.
А где испытания на соответствие ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические»? И причём здесь светильники?
Вот сам документ:
Теперь давайте посмотрим, что же производитель пишет о заземлении лотков при помощи клемм заземления:
Компания ДКС сообщает о появлении в нашем ассортименте следующих позиции:
1. Клемма заземления для проволочного лотка
2. Усиленная клемма заземления для проволочного лотка
В соответствии с необходимостью обеспечить требуемое значение сопротивление между шиной заземления и кабельной трассой необходимо раз в 10 метров производить заземление трассы с помощью клемм заземления. При этом проволочные лотки должны быть соединены между собой с помощью специализированных монтажных комплектов ДКС, представленных в каталоге.
А вот эти клеммы заземления:
Не пойму, почему производитель не проводит необходимые испытания и не получает требуемый сертификат соответствия.
Открываем ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
12.1 Конструкция систем кабельных и специальных кабельных коробов, обеспечивающих непрерывность электрической цепи, должна обеспечивать возможность их использования в качестве проводников уравнивания потенциалов, заземляющих или защитных проводников. При использовании систем в качестве защитного проводника они должны соответствовать пункту 543.1 МЭК 60364-5-54.
Соответствие проверяют следующими испытаниями, которым подвергают три образца длиной не менее 600 мм, каждый из которых состоит из двух прямых секций кабельного или специального кабельного короба, соединенных друг с другом в соответствии с инструкцией изготовителя.
Перед испытаниями все образцы должны пройти следующую предварительную обработку.
С испытуемых образцов полностью удаляют смазку путем погружения их на 10 мин в трихлорэтан или в другой эквивалентный обезжиривающий реагент. Затем части погружают на 10 мин в 10 %-ный водный раствор хлористого аммония при температуре (20 ±5)°С. Без просушки, но стряхнув с образцов все капли, их затем помещают на 10 мин в камеру с насыщенным влагой воздухом при температуре (20 ± 5)°С.
Затем образцы просушивают в течение 10 мин в камере тепла при температуре (100 ± 5)°С, после чего выдерживают при комнатной температуре в течение 24 ч.
После этого образцы испытывают по 12.2 и 12.3.
12.2 Испытания непрерывности электрических цепей заземления и уравнивания потенциалов
12.2.1 Сопротивление образца на единицу длины
Между двумя концами образца как можно ближе к концам измеряют падение напряжения, создаваемое протекающим по образцу постоянным током 1 А.
Входное сопротивление измерительного прибора должно быть не менее 20000 Ом/В. Сопротивление образца при этом должно быть не более 5 10-3 Ом/м.
12.2.2 Сопротивление заземления
Между заземляющим зажимом или заземляющим контактом и каждой доступной для прикосновения металлической частью поочередно пропускают ток 25 А, создаваемый источником переменного тока напряжением не более 12 В при отсутствии нагрузки.
Затем измеряют падение напряжения между заземляющим зажимом и доступной металлической частью, после чего вычисляют сопротивление по значениям тока и падения напряжения. Также проверяют сопротивление между образцами, расположенными с каждой стороны точки соединения, и между основанием секции и крышкой при ее наличии.
Во всех случаях сопротивление должно быть не более 0,05 Ом.
Теперь возвращаемся к основному вопросу:
Смотрим ПУЭ, пункт 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Для получения сертификата соответствия потребуется разработать конструкцию зажимов, затем провести испытания в целях сертификации.
А теперь попробуйте ответить на вопрос: Можно ли верить тому, что говорит но не подтверждает необходимыми сертификатами производитель?








Ответить с цитированием