baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какая периодичность электроизмерений на мебельной фабрике?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая периодичность электроизмерений на мебельной фабрике?

    Какая периодичность электроизмерений в производственных помещениях мебельной фабрики (комбината)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Органы пожарного и энергонадзора требуют проводить комплекс испытаний и электроизмерений, в который входят:

    - замер сопротивления петли «фаза-нуль» и замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, проводят не реже чем 1 раз в 3 года.
    - замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей проводятся не реже чем 1 раз в 3 года.
    - визуальный осмотр между защитным проводником и электрооборудованием производиться не реже 1 раза в 6 месяцев.

    Смотрите ПТЭЭП.

    п. 3.6.2 Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
    Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

    Конкретные виды оборудования, проверок, испытаний и сроков проведения указаны в соответствующих главах документа.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения