Органы пожарного и энергонадзора требуют проводить комплекс испытаний и электроизмерений, в который входят:

- замер сопротивления петли «фаза-нуль» и замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, проводят не реже чем 1 раз в 3 года.
- замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей проводятся не реже чем 1 раз в 3 года.
- визуальный осмотр между защитным проводником и электрооборудованием производиться не реже 1 раза в 6 месяцев.

Смотрите ПТЭЭП.

п. 3.6.2 Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

Конкретные виды оборудования, проверок, испытаний и сроков проведения указаны в соответствующих главах документа.