Тема: Пропадает фаза

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Пропадает фаза

    Трехфазный котел 15 кВт, может работать от 3-х, 2-х или 1-й фазы...
    Подключен тремя фазами, на днях пропала фаза.
    Мозги котла питались как раз от этой фазы, так что котел перестал работать, если бы пропала другая - вероятно просто котел работал бы не на полную мощность...
    Отсюда вопрос, что можно придумать для предотвращения такой ситуации?
    Думал о реле выбора фаз, можно было бы поставить такое на каждую фазу и при пропадании любой, подавалось бы напряжение с другой фазы... Но мощность котла высока, а реле тянет 16А только...
    Может еще что посоветуете?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Отсюда вопрос, что можно придумать для предотвращения такой ситуации?
    Самый надёжный способ - использование дизельного генератора.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Думал о реле выбора фаз, можно было бы поставить такое на каждую фазу и при пропадании любой, подавалось бы напряжение с другой фазы... Но мощность котла высока, а реле тянет 16А только
    Реле выбора фаз нельзя использовать, так как может получится перекос фаз, что отрицательно скажется на всей системе электроснабжения.

    Можно подумать о совместной установке реле приоритета нагрузки с реле контроля фаз, но и в данный момент потребуется перебрать щит и скомпоновать его таким образом, чтобы при любом стечении обстоятельств не произошел перекос и перегруз.
    Последний раз редактировалось Макс; 03.02.2014 в 17:48.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    добавлю.
    пропадания фазы это аварийная ситуация.
    у нас котлы зота в основном, очень сырая автоматика котел боится всего.
    у наших 15кВт зоты ступеньчитая регулировка мощности , автоматика подкидывает тэны по фазно их три.
    в не благополучных поселках так и делаю, Реле выбора фаз подключается к мозгам котла +циркуляционный насос, в некоторых случаях требуется стабилизировать питание мозгов.
    производитель котов в моем случае не против.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    у наших 15кВт зоты ступеньчитая регулировка мощности , автоматика подкидывает тэны по фазно их три.
    3 фазы 15 кВт - это 5 кВт на фазу, реле выбора фаз 16А это не более 3,6 кВт, то есть реле не потянет такой котел...

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    3 фазы 15 кВт - это 5 кВт на фазу, реле выбора фаз 16А это не более 3,6 кВт, то есть реле не потянет такой котел...
    товарищ вы меня не поняли,отсоединяется питание мозга от ав защиты.

  6. #6
    DIMA
    Гость
    сам мозг запитан с одной фазы на котле до 21кВт (зота) и потребляет мкА.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    реле выбора фаз 16А это не более 3,6 кВт
    В продаже есть более мощные реле выбора фаз (РВФ-3/40, ПЭФ-301, ПКФ-41А и.т.д).
    Через реле выбора фаз 16А запитывается нагрузка любой мощности:
    - При мощности до 3,5кВт (16А), нагрузка питается непосредственно от реле выбора фаз;
    - При мощности, превышающей 3,5кВт (16А), реле выбора фаз управляет катушками однофазных магнитных пускателей соответствующей мощности.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    При мощности, превышающей 3,5кВт (16А), реле выбора фаз управляет катушками однофазных магнитных пускателей соответствующей мощности.
    при таком способе получается довольно сложный коммутационный баян.
    способ который я предложил единственный выход из ситуации.

  9. #9
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    при таком способе получается довольно сложный коммутационный баян.
    придется в добавок ставить программируемое реле для установки выдержки времени контакторов из за не возможности механической блокировки.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    при таком способе получается довольно сложный коммутационный баян
    Согласен, поэтому предложил самый надёжный и единственно бесперебойный вариант, это установка дополнительного источника электроснабжения - генератор.