ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44, пункт 442.2 Перенапряжения в системах низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения
Для случая, когда заземляющие устройства высокого и низкого напряжения расположены в непосредственной близости друг от друга, существуют два способа их применения при эксплуатации:
- соединение всех высоковольтных заземляющих устройств между собой;
- отделение высоковольтных заземляющих устройств друг от друга.