baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: На какой глубине прокладывать кабель в стяжке пола?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На какой глубине прокладывать кабель в стяжке пола?

    Чем регламентируется глубина залегания (прокладки) кабелей в пластиковой гофре под бетонной стяжкой пола в монолитной новостройке? Строители начали заливать уложенные провода, но меня беспокоит глубина залегания гофры от 10 до 12 см от поверхности будущего пола. (Исходный пол 0 см, диаметр гофры 2 см, толщина стяжки получается от 10 см). Есть ли нормы и где это почитать? Это сменяемая проводка или нет? Ведь при необходимости, извлечь проводку из стяжки будет крайне трудно.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли нормы и где это почитать?
    Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
    Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах
    3.52. Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется. При этом глубина заложения верхнего ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям. Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.
    3.53. Выполнение защиты от механических повреждений в местах пересечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не требуется. Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок полов и других строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возможности механических повреждений - отрезками из тонкостенных стальных труб.
    3.54. При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возможного механического повреждения их следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонкостенных стальных труб.
    3.55. Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:
    полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;
    поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью муфт.
    Допускается соединение склеиванием.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Это сменяемая проводка или нет?
    Трубы должны быть проложены с минимальными поворотами, обеспечивающими сменяемость кабеля в трубе. Обратите внимание, что требуется обеспечить сменяемость кабеля, а не трубы.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Ведь при необходимости, извлечь проводку из стяжки будет крайне трудно.
    Смотря как монтажники выбирали трассу кабельных линий и повороты, какими отрезками труб выполнены кабельные линии.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Чем регламентируется глубина залегания (прокладки) кабелей в пластиковой гофре под бетонной стяжкой пола в монолитной новостройке?
    Добавлю, что глубина кабельной трассы нормируется только по верхнему пределу, как и указано в приведённом СНиП. При этом, проектировщик обязан учитывать механическую прочность материала и изделия, защищающего кабель, чтобы исключить механические повреждения кабеля и канала при замоналичивании и последующей эксплуатации. Гофротруба (лёгкая) имеет сопротивление сжатию не менее 350 Ньютон (35 кг на 5 см трубы) и сопротивление на разрыв не менее 300 Ньютон. Этого вполне достаточно для полов в квартире.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Чем регламентируется глубина залегания (прокладки) кабелей в пластиковой гофре под бетонной стяжкой пола в монолитной новостройке?
    Какое покрытие планируется использовать? Если линолеум, то запрещено прокладывать в полу кабель в гофрированной трубе, так как не обеспечивается требования механической защиты. Повреждения кабельных линий могут произойти от шпильки туфель, ножки стола, табурета, стула и другой мебели.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения