Подскажите к каким видам испытаний и измерений относится проверка тока и времени срабатывания автоматов с напряжением до 1000 вольт.
Какие методики существуют и где можно скачать или достать их.
Подскажите к каким видам испытаний и измерений относится проверка тока и времени срабатывания автоматов с напряжением до 1000 вольт.
Какие методики существуют и где можно скачать или достать их.
ПУЭ, 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
3. Проверка действия автоматических выключателей.
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.
Посмотрите А.В. Сакара "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
X.ИСПЫТАНИЯ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Спасибо, Вы мне написали как испытать. ПУЭ это мне понятно.
А вот каким видам это относится.
Поясню вопрос: в лаборатории есть разрешенные виды измерений и (или) испытаний. Так вот как правильно такой вид называется...
А все нашел. За ответы спасибо
Добрый день можно узнать практическую методику испытания АВ (оборудование , средства измерения и тд.) воощем кто как делает.