Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Кабель был проложен в лотках и проверен почти год назад, все протоколы приложены, но пусконаладочные работы начаты через год!
Кабель проложен год назад, но не был введён в эксплуатацию? Тогда обязаны провести приемо-сдаточным испытания перед вводом в эксплуатацию.
ПУЭ, 1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.


Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Вопрос: нужно ли повторить тесты для кабеля как контрольного, так и силового?
Обязательно требуется провести измерение сопротивления изоляции.
ПУЭ, 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п. 1.
1. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.