Витыми проводами (ретро) запрещено выполнять электропроводку, так как оболочка данного провода не может обеспечить необходимую защиту от механических повреждений. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
А как планируете защитить данные провода от механических повреждений? Потом надо обязательно соблюсти требования ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Применение ретро проводов не обеспечивает электробезопасности и пожарной безопасности. Отказывайтесь от хотелок заказчика.
У Вас три варианта:
- прокладка термостойкого кабеля;
- прокладка на безопасном расстоянии (не менее 50 см);
- использование термозащитных рукавов для кабельных линий.



 
			 
			 
 
			
			