Вот предварительный план.Стрелки уход кабеля на второй этаж к розеткам.
Вот предварительный план.Стрелки уход кабеля на второй этаж к розеткам.
Потому что делали гастарбайтеры, которые не понимают как требуется делать. Прокладывать металлорукав в пол - равносильно пускать деньги на ветер. Надо ещё посмотреть на исполнение будущего напольного покрытия. В полах с мягкими покрытиями прокладка кабеля в полу должна осуществляться в металлических трубах.
А проекта электроснабжения нет?
Да, лучше без самодеятельности, и наймите профессиональных электромонтажников, тогда появится уверенность в качественном монтаже. Вы же не собираетесь через год заново штробить и менять электропроводку, а может быть такое, что и менять не придётся по причине пожара.
СНиП 3.05.06-85, 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Металлорукав не обладает локализационной способностью. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
Зачем такие заморочки? Сделайте один или два стояка и через них прокладывайте групповые кабельные линии на 2 этаж. Можно установить на 2 этаже щит, а от этого щита проложить групповые линии по всему 2 этажу. Надо смотреть и считать конкретно по месту. Смотреть длину кабельных линий, считать потери и так далее.
[QUOTE=Владимир;15478
А проекта электроснабжения нет?
Зачем такие заморочки? .[/QUOTE]
Проект в квартире?Где же его взять.
А заморочки т.к. кажется там меньше уйдёт кабеля.От каждой розетки вверх и розетки 20 см от пола на втором этаже.Но количество проходов в полу конечно будет слишком много.
Обычно его заказывают, чтобы во таких заморочек не было.
А о построении надёжной системы электроснабжения слышали?
То есть на одной кабельной линии будет сидеть несколько комнат? А какое электрооборудование планируется подключать к розеткам?
Не беда.
Спасибо.В основном всё понял.
Как сделать мет.трубу на второй этаж или провести в штробе-думаю решу.Тем более
стена сибитовая.
Подскажите.Некоторые разводку освещения и розеток тянут по одной линии.Так можно?
Может пустить одну общую линию на один этаж и отдельно на второй этаж?
Нельзя.Некоторые разводку освещения и розеток тянут по одной линии.Так можно?
СП 31-110-2003, п. 9.2. В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
И что получите? Любая авария, ремонт/замена розетки или светильника обесточит весь этаж. Разбейте всю электропроводку по функциональному назначению и помещениям. Линий может получиться много, но, при этом, надёжность и ремонтопригодность будет выше. Ставьте этажные щитки с автоматами на соответствующие линии или группы линий. Не рекомендуется подключение более двух линий на один автомат.Может пустить одну общую линию на один этаж и отдельно на второй этаж?