Тема: Допускается-ли изменения сечения проводов в щите?

  1. #1
    vovcike
    Гость

    Допускается-ли изменения сечения проводов в щите?

    Монтажники соединили, от вводного автомата, на автоматы потребителя проводом ПВ-3 6мм2, так же соединение на контакторы.
    С контакторов на кухонные (профессиональные) плиты кабелем ВВГ-нг LS 10мм2.
    Я сделал замечание, что сечение отходящих проводов не должно быть больше питающих.
    Они ссылаются на таблицу.
    Как правильно?
    Если можно ссылку на да или нет.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось vovcike; 01.03.2014 в 12:40.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    Монтажники соединили, от вводного автомата, на автоматы потребителя проводом ПВ-3 6мм2, так же соединение на контакторы.
    Какой номинал вводного автоматического выключателя?

    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    С контакторов на кухонные (профессиональные) плиты кабелем ВВГ-нг LS 10мм2.
    Какая мощность кухонных плит? Их количество? Кабель ВВГ-нг LS 10мм2 куда подключён?

    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    Я сделал замечание, что сечение отходящих проводов не должно быть больше питающих.
    Надо смотреть мощность электрооборудования и длину кабельной линии. Есть такое понятие - потеря напряжения в кабельной линии.

    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    Они ссылаются на таблицу.
    На какую? В ПУЭ, глава 1.3 есть таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами


    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    Как правильно?
    Необходимо знать все данные по потребителям, тогда можно судить о корректности построения схемы.

  3. #3
    vovcike
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Надо смотреть мощность электрооборудования и длину кабельной линии. Есть такое понятие - потеря напряжения в кабельной линии.
    Я спрашивал не по схеме, а по разности сечения проводки.
    Значит допускается, спасибо.