Подскажите.Некоторые разводку освещения и розеток тянут по одной линии.Так можно?
Может пустить одну общую линию на один этаж и отдельно на второй этаж?
Подскажите.Некоторые разводку освещения и розеток тянут по одной линии.Так можно?
Может пустить одну общую линию на один этаж и отдельно на второй этаж?
Нельзя.Некоторые разводку освещения и розеток тянут по одной линии.Так можно?
СП 31-110-2003, п. 9.2. В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
И что получите? Любая авария, ремонт/замена розетки или светильника обесточит весь этаж. Разбейте всю электропроводку по функциональному назначению и помещениям. Линий может получиться много, но, при этом, надёжность и ремонтопригодность будет выше. Ставьте этажные щитки с автоматами на соответствующие линии или группы линий. Не рекомендуется подключение более двух линий на один автомат.Может пустить одну общую линию на один этаж и отдельно на второй этаж?