Почему я уточняю у Вас сечение резервного и основного кабеля. Представьте себе ситуацию, когда у основного питающего кабеля выходи из строя жила N! Что происходит? Вся нагрузка двух вводов ложится на N проводник резервного кабеля. Соответствует ли сечение резервного кабель и сборных шин сечению основного ввода? Получается, если сечение основного ввода 16 мм2, а сечение дополнительного ввода 4 мм2, то в аварийных ситуациях жилы проводников резервного ввода примут дополнительную нагрузку от основного ввода. А это уже серьёзная авария с перегрузкой резервной кабельной линии.
В любом случае для ремонта придётся отключать все ввода.
Типовая инструкция по охране труда электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
ТИ РО-053-2003
1.10. Электромонтер обязан выполнять работы при соблюдении следующих требований безопасности:
а) произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;
б) наложить заземление на токоведущие части;
в) оградить рабочее место инвентарными ограждениями и вывесить предупреждающие плакаты;
г) отключить при помощи коммутационных аппаратов или путем снятия предохранителей токоведущие части, на которых производится работа, или те, к которым прикасаются при выполнении работы, или оградить их во время работы изолирующими накладками (временными ограждениями);
д) принять дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы при выполнении работы без применения переносных заземлений;
е) на пусковых устройствах, а также на основаниях предохранителей вывесить плакаты "Не включать - работают люди!";
ж) на временных ограждениях вывесить плакаты или нанести предупредительные надписи "Стой - опасно для жизни!";
з) проверку отсутствия напряжения производить в диэлектрических перчатках;
и) зажимы переносного заземления накладывать на заземляемые токоведущие части при помощи изолированной штанги с применением диэлектрических перчаток;
к) при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами, а также держать изолирующие средства за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца.