Тема: Можно ли размещать счетчик на столбе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Если это требование выполнить нельзя, не нарушая ПУЭ
    Нельзя. Это нарушение всех правил в угоду пожеланиям ЭСО, а, в данном случае, Вашей председательши.

    то мне кажется, все таки лучше привести провода с изоляторов столба на изоляторы садового домика самонесущими проводами
    Не кажется. Вы обязаны произвести ввод в электорустановку проводом СИП. Какой он будет конкретно - зависит от типа ввода. Однофазный - СИП 2х16, трёхфазный - СИП 4х16.

    Как будет обеспечен ввод в дом, будет зависеть от Ваших планов по строительству на участке. Советую заранее распланировать его, определив, где будет находиться ВРУ. Это важно, поскольку на этом этапе потребуется выполнить ещё ряд требований ПУЭ. Это выходит за рамки вопроса, но Вам будет необходимо сделать переход с TN-C на TN-C-S, организовать повторное заземление PEN проводника и т.д. Почитайте соответствующие темы форума или задайте вопросы здесь. Вам всё подробно объяснят. В качестве временной меры на период строительства Вы можете разместить щит в садовом домике или бытовке. Для этого Вам надо будет со столба протянуть СИП в щит.

    Тогда и частично будет выполнено требования председательши, и не будет болтающихся проводов.
    А председательшу зовут ПУЭ, чтобы выполнять её требования? ))) Посмотрите тему Есть ли смысл судиться с энергоснабжающей организацией?

    Требования нормативных документов должны быть выполнены полностью, а не частично. Если всё сделаете по правилам никаких болтающихся или лишних проводов не будет.