Если такие работы проводились, то будут. Вы их планируете? Основания есть для проведения инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий при прокладке Вашей ВОЛС-ВЛ?Т.е. потом на гос.экпертизе тоже не будут спрашивать геологию и геодезию?
Всё зависит от тех видов работ, которые Вы закладываете в ТЗ и проект. Например, если Вы планируете установку дополнительных опор или иные землеустроительные работы, то они должны быть соответствующим образом задокументированы.
Скорее всего, в Вашем тех. задании должен быть примерно такой список технорабочей документации:
1. Состав проекта;
2. Ведомость чертежей основного комплекта;
3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
4. Пояснительная записка;
5. Ситуационный план трассы ВОК (План трассы прокладки ВОЛС);
6. Схема структурная ЛС ВОЛС;
7. Таблицы монтажных тяжений и стрел провеса ВОК;
8. Сводная ведомость креплений ВОК;
9. Схема монтажа ВОК на ВЛ;
10. Монтажная ведомость;
11. План трассы прокладки ВОЛС на опорах ЛЭП 110 кВ;
13. Схемы разварки ОВ муфт;
14. Схемы крепления ВОК и муфт на опорах;
15. Натяжные и поддерживающие крепления ВОК для угловых и промежуточных опор, а также
стен здания;
16. Кабельный журнал;
17. Спецификация оборудования и материалов;
18. План-схема расположения технологического оборудования;
19. И т.д.
В РД 153-34.0-48.518-98 есть глава Глава 3.8. Перечень оформляемой производственной документации и Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ нормативно-технической документации.
До монтажа ВОЛС-ВЛ должны быть подготовлены:
3.8.5. Протокол утверждения плана работ, включая сроки приемочных испытаний.
3.8.6. Протокол согласования с организацией, эксплуатирующей ВЛ, на которой будет осуществляться монтаж ОК.
3.8.7. Протоколы взаимного согласования с владельцами пересекаемых объектов (переходы через ВЛ, линии связи, железные и автомобильные дороги, внутренние водные пути).
Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 2.102-68*. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. Проектно-рабочая документация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
Состав исполнительной документации указан в РД 45.156-2000. Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП.
В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. М-1988.», СНиП 3.05.06-85 подрядные организации обязаны предоставить рабочей комиссии исполнительную документацию на принимаемые в эксплуатацию линейные сооружения.
Как-то так, я думаю, выглядит процесс.