Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    ruslankarpaty
    Гость
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    Пустите от ВРУ две пятипроводные группы. одну на щит в доме ЩР-1, другую на щит в сауне ЩР-2. от контура-2 проводники на шины РЕ в ЩР-1 и в ЩР-2. Контур 1 и контур-2 соединить сваркой стальной полосой не менее 4*40мм
    Доброго дня,
    счетчик установлен на улице,от дома далеко,в доме нет щита,и в сауне тоже, от контура 1 до конт.2 - 50 метров....

  2. #2
    ale-yaku
    Гость
    Почитайте сами гл.1.7. и гл 7.1. ПУЭ и Вы всё поймёте

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ruslankarpaty Посмотреть сообщение
    счетчик установлен на улице,от дома далеко,в доме нет щита,и в сауне тоже, от контура 1 до конт.2 - 50 метров....
    Тогда Вам необходимо установить три контура заземления. Первый на щит учёта, второй на ЩС-1, третий на ЩС-2. И смонтировать так, как показано на рисунках, которые Вам нарисовал.

  4. #4
    ruslankarpaty
    Гость
    3434434.jpg
    Доброго дня,
    ребята, тащить еще один ( пятый) провод к дому, технологически сложно.
    Вы подскажите ИМЕННО на моем рисунке КАК выйти из положения,
    нужно еще соеденить (на рисунке обвел зеленым)?

    пи.си. Вы учились разпределять эти пять проводов всю свою сознательную жизнь,
    а я вот на "лету " не могу догнать, в схеме Станислава после счетчика (вроде на шине) они опять вместе соеденены провода, у меня шин нет...

    до сауны и из сауны я еще могу провести провода к дому, нарисуте ПРОСТО на моем рисунке ( красный цвет провод еще не проведен)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ruslankarpaty Посмотреть сообщение
    тащить еще один ( пятый) провод к дому, технологически сложно
    Вам уже говорили, что после разделения PEN-проводника, объединение N и PE запрещено. И не стоит нарушать эти требования. Тяните пятый проводник.

  6. #6
    ruslankarpaty
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам уже говорили, что после разделения PEN-проводника, объединение N и PE запрещено. И не стоит нарушать эти требования. Тяните пятый проводник.
    Доброго дня,
    обведенное зеленым я не соединяю, пускаю красный, вроде получается то же самое как на Вашей схеме (для дома), только провод длинный и через сауну?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 17.10.2010 в 14:13. Причина: Грамматические ошибки

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Надо сделать как сказал Станислав

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    что после разделения PEN-проводника, объединение N и PE запрещено

  8. #8
    ruslankarpaty
    Гость
    jtjtjtj.jpg
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Надо сделать как сказал Станислав
    Доброго дня,
    а если бросить шестой провод, коричневый...?

    на моем рисунке после разделения провода N и PE нигде не соед....